xiaosheng 发表于 2015-12-15 11:58:20

电锅炉改造

我有一台佳先6千瓦的电锅炉,由于现在要用3个烫台想把它改造成12千瓦的,有人改造过吗?效果怎么样呢?

794785127 发表于 2015-12-15 13:28:08

线受的了吗,还有交流接触器,我没这是18kw,分两个加热管,

eav177481 发表于 2015-12-15 14:04:30

上图看看是什么类型的锅炉,我以前试过,直接换了个12KW的发热管。

鼎业服饰 发表于 2015-12-16 09:19:36

看看交流接触器和线径是否够大,如果够大直接换个加热管就可以了

梁启红 发表于 2015-12-16 09:48:08

加热控制系统负载要相应改造,然后换加热管。

346667011 发表于 2015-12-16 14:02:35

6千W不能直接换12千W的.得换交流接触器.线.加热管

徐师傅 发表于 2015-12-17 23:41:34

346667011 发表于 2015-12-16 14:02
6千W不能直接换12千W的.得换交流接触器.线.加热管

首先更换进电电源线(380用6平方电缆)、断路器 100安、交流接触器75系列、进加热管线用6平方单芯铜线三根

1009434607 发表于 2015-12-24 12:41:39

一一一一一一一一一

xiaosheng 发表于 2015-12-29 15:35:28

徐师傅 发表于 2015-12-17 23:41 static/image/common/back.gif
首先更换进电电源线(380用6平方电缆)、断路器 100安、交流接触器75系列、进加热管线用6平方单芯铜线三根 ...

我最终没有改,炉胆不够大效果不明显。谢谢各位

1342024121 发表于 2015-12-29 18:41:33

换主线,按触器,!
页: [1] 2
查看完整版本: 电锅炉改造