13275785185 发表于 2016-4-17 07:38:58

6千瓦小锅炉

有台6千瓦小锅炉一开就跳电,我把连接加热管的三根线不接还跳电,证明发热管这里没问题。我再把连接水泵的二根电线不连接就不跳电了,但水泵拆下来直接用二项电试也不跳电。请懂的师傅指点:那里故障?谢谢!

eav177481 发表于 2016-4-17 07:59:05

直接用万用表检测几个接触器,发热芯,水泵有没有接地!拆下来做什么,费时费力

13275785185 发表于 2016-4-17 08:15:18

师傅能否具体指点,我对电不懂。原来厂里有电工,谢谢了。

eav177481 发表于 2016-4-17 09:06:40

本帖最后由 eav177481 于 2016-4-17 09:09 编辑

13275785185 发表于 2016-4-17 08:15
师傅能否具体指点,我对电不懂。原来厂里有电工,谢谢了。

以加热芯为例,万用表俩根笔,换成电阻档位,一根搭在任意一个接线脚上,另一根搭在机体上(要裸露铁的部位,螺丝孔什么的,最好多试几个部位)每组发热芯都要测试,任意一个脚有电阻反应或出现通路都会跳闸,水泵交流接触器同样测试

13275785185 发表于 2016-4-17 09:12:00

谢谢师傅指点

君子兰0574 发表于 2016-4-17 09:34:42

应该是电热管烧破裂了,总闸才会漏电跳闸保护,你可以用普通的电笔测量一下锅炉的外壳体(螺丝那里),电笔应该会亮,说明漏电了。或者用万用表也可以测量得出来的

梁启红 发表于 2016-4-17 09:53:36

把锅炉接地摘开,用火线通入,然后电笔测漏电部件。:)

刘泽洪 发表于 2016-4-17 17:25:30

就是水泵问题了

1021120793 发表于 2016-4-20 17:43:37

贫僧乃取经人,多谢施主。

a113177570 发表于 2016-4-20 19:07:23


就是水泵问题了
页: [1]
查看完整版本: 6千瓦小锅炉