[整烫] 9千瓦锅炉加热问题

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2014-7-13 07:28:28 手机论坛 | 显示全部楼层 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 小何师傅 于 2014-7-13 07:30 编辑

有时加热到5个压都不上水,锅炉里面清理了,浮球也清理干净,浮球关节,浮球控制磁铁也清理了,磁铁对应的电极也用沙子打过


回复

使用道具 举报

2#
 楼主| 发表于 2014-7-13 11:00:12 手机论坛 | 显示全部楼层
w773637762 发表于 2014-7-13 10:54
水位感应电极要清除干净,

这锅炉是浮球控制加水的,把浮球都弄干净了还是不行,有时很好有时5个压都不上水

点评

压力和加水是2个地方控制的。你压力开关要么坏了,要吗没有调好,  详情 回复 发表于 2014-7-13 13:28
回复 支持 反对

使用道具 举报

3#
 楼主| 发表于 2014-7-14 15:37:04 手机论坛 | 显示全部楼层
eav177481 发表于 2014-7-13 15:58
正常的加热到4个压左右就要停止的。他这个怎么会加到5个压

这个锅炉有2档加热开关,一个加热到3-6千万,2个都打开就是9千万,现在出现的问题是开一个开关压力只能到2个半压就上水,代3个烫斗,烫工说气不够,开2个开关问题来了
回复 支持 反对

使用道具 举报

4#
 楼主| 发表于 2014-7-14 15:39:52 手机论坛 | 显示全部楼层
张克强 发表于 2014-7-14 00:49
蒸汽炉常用压力一般4公斤,你应该调一下压力表了,气压太高有危险,软管容易爆裂,锅炉上的安全阀一般6公斤 ...

锅炉是2个开关,一个控制加热到3-6千万,到2个半压就上水,开2个开关是9千万,就出现加热不上水现像,是有时4个压会上,有时5个压都不上
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
 楼主| 发表于 2014-7-14 15:42:21 手机论坛 | 显示全部楼层
JISHUTAO 发表于 2014-7-14 07:28
水泵有工作没有,

有动作,用手压加水继电器会上水,用手压继电器上水时,加热灯是亮的,自动加水时加热灯不亮
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
 楼主| 发表于 2014-7-14 15:46:12 手机论坛 | 显示全部楼层
机修·小徐 发表于 2014-7-13 20:12
泵叶是否坏了。炉胆内压力高,泵的压力太小无法把水打进去的。

我怀疑是炉内压力高,导致液位浮球控制器下不去,就是不晓得怎么搞,每次快5个压力没上水时我把排污阀打开差不多1秒就开始上水
回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
 楼主| 发表于 2014-7-14 20:23:32 手机论坛 | 显示全部楼层
张克强 发表于 2014-7-13 13:55
压力控制器是控制电热管加热的,跟加水无关。你浮球清理干净了,就要用万用表量下磁控开关通断好不好,水泵 ...

压力控制器可以调吗,可以控制什么时间上水吗
回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
 楼主| 发表于 2014-7-15 15:36:10 手机论坛 | 显示全部楼层
问题已解决,感谢论坛里面浩天和众多师傅的帮助。开锅炉调节压力控制器,把平口螺丝向左拧到锅炉在4个压停止加热,再把十字螺丝左右放松下,十字螺丝动过后要还原。
回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
 楼主| 发表于 2014-7-16 07:03:54 手机论坛 | 显示全部楼层
梁启红 发表于 2014-7-15 22:12
水泵打压应大于气压与单向阀阻力之和。否则更换水泵或者调小气压。

气压大会导致水泵继电器不吸合吗?

点评

不会导致继电器不吸合,会导致水泵空转,打不进水去。这个问题很常见,铜泵叶损坏也会有这故障。  详情 回复 发表于 2014-7-21 06:48
回复 支持 反对

使用道具 举报

10#
 楼主| 发表于 2014-8-28 10:48:05 手机论坛 | 显示全部楼层
忘了回复,锅炉气压大不上水是压力控制器的问题,已解决,谢谢
回复 支持 反对

使用道具 举报