工业缝纫机维修问答-缝纫客

标题: 锅炉压力控制器 [打印本页]

作者: juqiwen    时间: 2014-5-31 15:47
标题: 锅炉压力控制器
锅炉压力控制器的两调节螺丝:
左边是什么意思?
右边是压力 百进制是什么单位?
好像是0.xxx兆bar。
作者: 张宗恒    时间: 2014-5-31 16:42
本帖最后由 张宗恒 于 2014-5-31 16:55 编辑

一个调上限压力,一个调压差,来控制加热棒的启动   与停止
作者: zhangtao1971    时间: 2014-5-31 20:21
不要把压力调的太大了,小心安全阀爆开,怪吓人的
作者: 胜家1995    时间: 2014-5-31 21:11
这个压力在出厂时就已经调好了,最好不要乱跳,会出事的。
作者: 梁启红    时间: 2014-5-31 23:06
经过校验,不要随意调整。是加温启动停止开关,与气泵压力开关相似。
作者: 江湖游侠    时间: 2014-6-1 00:13
学习学习,
作者: 邓小军    时间: 2014-6-2 00:36
学习了。
作者: juqiwen    时间: 2014-6-3 09:05
我们车间的烫台锅炉经常”放炮“,我想调小点就行了吧?
作者: juqiwen    时间: 2014-6-3 12:31
zhangtao1971 发表于 2014-5-31 20:21
不要把压力调的太大了,小心安全阀爆开,怪吓人的

没那么严重,有泄压阀保护。
作者: juqiwen    时间: 2014-6-3 12:32
梁启红 发表于 2014-5-31 23:06
经过校验,不要随意调整。是加温启动停止开关,与气泵压力开关相似。

烫台对压力要求不严格,没问题。
作者: juqiwen    时间: 2014-6-3 12:36
今天把它拆了,是触点烧死了。用砂纸打平装上了,好了!
需要说明的是:1-3触点是常闭,平时被弹簧压开成断开状态,到达压力上限是弹簧释放成导通状态。
作者: juqiwen    时间: 2014-6-3 12:39
需要说明的是:1-5触点是常开,平时被弹簧压下成导通状态,到达压力上限是弹簧释放成断开状态。
这里用的是1-5触点。
作者: 张宗恒    时间: 2014-6-4 10:09
juqiwen 发表于 2014-6-3 12:39
需要说明的是:1-5触点是常开,平时被弹簧压下成导通状态,到达压力上限是弹簧释放成断开状态。
这里用的是 ...

感谢反馈,感谢分享
作者: 梁启红    时间: 2015-6-27 17:50
juqiwen 发表于 2014-6-3 09:05
我们车间的烫台锅炉经常”放炮“,我想调小点就行了吧?

放炮是什么意思?
作者: juqiwen    时间: 2015-7-1 15:44
就是泄压阀被鼓开了




欢迎光临 工业缝纫机维修问答-缝纫客 (http://www.frk123.com/wenda/) Powered by Discuz! X3.3